wanhesong123
一级网友
一级网友
  • UID552356
  • 最后登录2026-06-17
阅读:1934回复:6

[投诉举报]家庭电压严重超压事故存在重大安全隐患 [已回复]

楼主#
更多 发布于:2026-06-17 10:05扫一扫,手机看帖
    2026年6月12日晚上,本人住宅因公共三相供电零线烧毁断线,造成入户电压异常飙升至360V左右,远超民用220V国家标准允许电压偏差(±10%),属于供电责任类电力运行事故 。事故发生时,家里的通电设备冰箱和热水器发生异响,前往查看均能闻到糊味,本人立即进行断电处置,后续发现电脑和电视不能正常启动。天亮后,通知电力事故保修,抢修人员前往修复了事故电线。
    因本次异常过压造成家中多台家用电器受损,同时预埋线路可能存在绝缘隐性损伤,存在漏电、短路、起火安全隐患,事故当日通过95598电力热线投诉处理,电力工作人员上门处理推给保险公司处理,保险公司只同意进行维修,电力部门和保险公司相互踢皮球。依据《居民用户家用电器损坏处理办法》电力事故导致电器设备存在永久性电气损伤、修复后仍存在安全隐患,依法应予以换新或折价赔偿。室内预埋电线经过压可能造成绝缘层微损伤,长期使用极易引发线路起火,需同步检测整改。
    本人住所与四周住户都是紧密相连,而且都是木梁机构屋顶,又通有管道燃气,一旦引发火灾后果不堪设想。人民群众生命财产安全和社会大局稳定责任重大,希望上级有关部门能重视,积极处理防范更大的安全事故发生。
部门 发帖时间 满意度 状态
国网常德供电公司 06-17 10:05:51 处理完成
回复 扫一扫,手机看帖
国网常德供电公司
部门用户
部门用户
  • UID504771
  • 最后登录2026-07-06
1楼#
发布于:2026-07-06 11:13
帖内置顶  –    –  2026-07-06 12:15
尊敬的网友:
      您好,首先要向您诚恳致歉,6月12日的进线零线故障确实是我们供电公司的责任,给您的生活造成了不便,我们完全承担相应的处理责任。
    
    6月13日收到你的反馈后,我们第一时间联合保险公司工作人员到现场核查,确认了你家的冰箱、热水器、电脑、电视机各1台,还有6个灯泡出现损坏。你当时担心家中线路也受了影响要更换,工作人员现场逐项做了检测,确认电表和家里的内部线路运行都是正常的,没有明显损坏的痕迹。


    后续保险公司工作人员提出先对受损电器做专业检测,能修好的我们会全额承担维修费用,要是检测下来确实没法修复的,我们也会按规定进行赔偿,这个流程是符合《居民用户家用电器损坏处理办法》相关要求的。我们也理解你想尽快把事情解决、恢复正常生活的心情,之前和你沟通了几次政策和流程细节,暂时没能和你达成一致,我们也在想办法尽量兼顾你的诉求。


    7月3日,我们已联系第三方平台对电器进行检测,后续会尽快安排保险公司工作人员确定具体的理赔方案。待理赔方案确定后我们第一时间和你沟通,尽可能给到你满意的处理结果。你要是中间有任何想法,随时联系我们对接的工作人员就行,我们全程跟进。

国网常德供电公司
2026年7月6日
你用电,我用心
印地安纳的毛哥
六级网友
六级网友
  • UID824
  • 最后登录2026-07-06
2楼#
发布于:2026-06-17 10:36
碰到这事那是真的倒霉哦,特别是电线埋在里面的,看也看不到,这次不搞好,后面再出问题估计也没有人认了。
湘江闲人
三级网友
三级网友
  • UID282884
  • 最后登录2026-07-06
3楼#
发布于:2026-06-17 12:35
新装修的房子都装有保护装置,对于缺相、过压等都会跳闸保护。为避免出现此类现象,应该在表后加装空气开关进行保护。
纯属路过
六级网友
六级网友
  • UID515286
  • 最后登录2026-07-05
4楼#
发布于:2026-06-20 20:41
你家空气开关是摆设么?
xcd001
论坛网神
论坛网神
  • UID446585
  • 最后登录2026-07-06
5楼#
发布于:2026-06-22 13:05
不规范问题!日常维护很关键!断缺零线,
xiaobin4333
七级网友
七级网友
  • UID464057
  • 最后登录2026-07-06
6楼#
发布于:2026-06-23 09:49
纯属路过:你家空气开关是摆设么?回到原帖
而且都是木梁机构屋顶,估计是老房子吧
国网常德供电公司
部门用户
部门用户
  • UID504771
