[咨询求助]问常德昆仑燃气公司:小区户外燃气管道的施工规范。 [已回复]
  • 我.自由人
    2026-09-05 13:24
    常德市昆仑燃气公司:请公布一下小区户外燃气管道的施工规范,特别是到户支管焊接部位应该做何处理,请给予一下说明。施工之后多长时间管道不得有生锈和掉皮现象也请予以说明。
    另外请问目前常德市小区户外燃气管道的施工是否采取外包方式,燃气公司对其施工质量是否有跟进和验收?

            盼复!
  • 常德昆仑燃气
    2026-09-24 17:14
    1楼
    帖内置顶  –    –  2026-09-24 17:17
    尊敬的网友:
      您好!您反映的留言我司已收悉。小区户外燃气管道施工严格执行GB51455、GB55009、GB50028等国家规范。钢质支管焊口经专业检测及防腐处理,投用前完成严密性、气密性试验与管道吹扫。
    项目由具备资质的中标单位施工,我司全程监管,监理对材料进场、焊接、试压、竣工验收等环节管控,验收合格后方可通气。
      常德雨水充沛、存在酸雨环境,管道焊缝可能出现轻微锈蚀、油漆起皮现象;轻微锈蚀不影响管道安全使用,我司每年开展防腐维护工作。
      如发现防腐破损、锈蚀,可拨打客服956100;紧急情况拨打0736-7763117,我们将及时处置。还望网友告知联系方式和地址,以便我们现场进一步查勘与处理,感谢您对燃气安全的重视与关注。中石油全国统一服务热线956100将竭诚为您服务。
                     常德中石油昆仑燃气有限公司
    2026‑09‑24
  • 我.自由人
    2026-09-09 10:23
    2楼
    常德市昆仑燃气公司,你们也学建设局的去卖红薯了吗?事关生命安全,还望给予答复!
  • 我.自由人
    2026-09-09 10:24
    3楼
    难道是因为你们根本不懂相关规范?
  • 常德昆仑燃气
    2026-10-07 09:02
    5楼
    常德昆仑燃气:尊敬的网友:
       您好!您反映的留言我司已收悉。小区户外燃气管道施工严格执行GB51455、GB55009、GB50028等国家规范。钢质支管焊口经专业检测及防腐处理,投用前完成严密性、气密性试验与管道吹扫。
    项目由具备资质的中标单位施工...
    回到原帖
    请用老百姓容易听懂的语言描述钢质支管焊口的检测和防腐处理方式,比如焊接之后是否需要打磨?需要涂什么油漆?分别要涂几层?另外去才交房不久的柳湖壹号院去看看现场情况。