[咨询求助]夏天高层用水无热水困扰 [已解决]
  • Tangyx
    2024-06-15 22:30
        夏天到了,我所在小区武陵区(富新.瞰江南),我们这一栋建筑层高32层,我所居住中间楼层,6月13号晚上九点半洗澡,入户水很小,洗澡时燃气热水器根本带不起,当时群里就有人反应同样的问题?且当天物业人员,专门测了压力,据物业经理反应说是测的9楼和25楼,压力表显示0.35MPa;那一天,小朋友直接冷水冲了一下,就不洗了;今天6月15号晚上十点左右,我去洗澡,开始热水带的起,洗着洗着就直接变冷水了;我就好奇,是不是市区的小区都是这种情况,还是只是我们小区的特色?
  • 市自来水公司
    2024-06-18 10:03
    1楼
    帖内置顶  –    –  2024-06-18 10:21
    尊敬的网友:

      您好!您反映的意见已收悉,现就相关情况回复如下:
      从您反映的情况看,您所属楼层属于二次供水范围。影响供水压力的情况有:二次供水设施运行不稳定、压力区设施出现故障、用户室内设施出现故障等。为切实解决您反映的供水问题,需现场进行查看和处理,故请您通过后台或物业公司留下您的联系方式或拨打我司24小时服务电话7276110,我司将安排工作人员上门排查原因并进行处理。我司也会现行与小区物业了解现场情况。
    感谢您对我们工作的信任与支持。


     常德市自来水有限责任公司
                2024年6月17日
  • 印地安纳的毛哥
    2024-06-16 11:39
    2楼
    最近怎么这么多说水压不够的?
  • 忧虑的法师
    2024-06-16 16:51
    3楼
    0.35很正常吧?一般水压超过0.07Mpa左右时都算正常的。根据国家规定入户水管给水压力不能超过0.35mpa,也就是你表显水压已经是最大标准了,不行试试换热水器或看看是不是管道堵了。
  • 天涯海陆空
    2024-06-17 04:13
    4楼
  • 土狼
    2024-06-17 07:13
    5楼
    买个桶儿洗澡就是。
  • radiation
    2024-06-17 16:36
    6楼
    静态0.35MPa算是压力够可以了,查查阀门是不是完全打开了,然后高峰期看看动态压力
    最好自己买一块压力表,几十块钱,1Mpa量程的就行,厕所水箱进水管写下来接上去,洗澡的时候就能看到对应的冷水动态压力,看看打开水龙头后你家冷水压力掉到多少,变冷水是不是压力掉太多了。如果最低掉到0.2一下甚至0.1要考虑阀门问题,从一楼的楼道阀门开始查一直到你家水表前后还有家里的阀门角阀全部拧一遍,要看看能不能完全打开和关闭,有的拧着转实际里面阀门芯根本不动。
    因为我也曾经被水压波动困扰几年,最后发现市楼道口总阀只开了一半,高峰期用水量大我高层的就用不到水了,阀门全打开就再也没问题了。
  • 鸡地组织
    2024-06-17 18:40
    7楼
    这个压力表如果在你同楼层说明你家的水压是足够的。检查下自家水表表前、表后阀及屋内总阀是否完全打开。如果全部阀门都是正常开启联系自来水公司调节减压阀。
  • 市自来水公司
