帖内置顶 – – 2024-03-13 14:51
尊敬的网友您好,2024年3月7日,我支队收到您反映的关于武陵区高尚名门小区消防系统存在严重问题,有消防安全隐患的举报投诉。我支队高度重视,于3月8日立即委派武陵区消防救援大队再次派员前往现场进行现场核查,经对小区消防设施进行全面排查,该小区消防给水系统、防排烟系统、火灾报警系统均正常使用,但检查发现小区部分室内消火栓栓头损坏,地下室有一段风管脱落,应急照明和疏散指示标志灯部分损坏,值班记录不规范,火灾控制系统存在故障和误报的现象,楼梯间常闭式防火门处于开启状态,您反映的问题部分属实。针对小区排烟风机未设置为自动状态、消防控制室值班记录填写不完整的问题,武陵区消防救援大队当场下发了责令立即改正通知书,且现场督促改正违法行为。针对小区内部分应急照明灯和疏散指示标志灯损坏、部分室内消火栓栓头损坏、地下车库一段风管脱落等问题,武陵区消防救援大队下发了责令限期改正通知书,责令其余2024年4月25日前改正。我支队将继续跟进小区的消防安全状况和整改进度,逾期不按要求进行整改的,消防救援机构将依法给予处罚,感谢您对消防安全工作的关心与关注。