        您好!您所反映的“保利中央公园三期地下车库漏水”问题已收悉,我局高度重视,立即派专人调查核实,现将有关情况回复如下:
        一、核实情况
        您所反映的G5栋地下室电梯厅入口地面渗水,原因为刚性层与结构板之间的游离水在施工时结构面上的水未清理干净。
        二、处理情况
        2023年10月31日,施工单位对地下室渗水位置做开槽引流至集水井,现已整改完成,目前该位置未发现漏水问题。
      专此回复。
       感谢您对我局工作的信任和监督
                                                                                                                                    常德市住房和城乡建设局
                                                                                                                                           2024年4月28日