帖内置顶 – – 2023-07-11 11:19
快乐的我网友:
您好!您在网上咨询常德市芙蓉实业发展有限责任公司综合利用常德卷烟厂老厂区易地搬迁技术改造项目与相邻小区的安全间距,是否影响周边居民生活的问题,现回复如下:
1.关于油墨库及危废库项目。该项目位于原动力中心北侧47米处,层数为一层,建筑面积731.24平方米,属甲类仓库。该项目与西南角金佳芙蓉苑小区外墙的最近水平距离约140米。其间距符合国标《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第3.2.2条之规定:甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50米的相关要求。
2.关于埋地卧式酒精罐项目。该项目位于原动力中心东侧40米处,是利用常德卷烟厂老厂区原有废弃埋地轻柴油油罐区(四周已设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙)拟增设一个埋地卧式酒精罐,罐直径2.6米、总长4.2米、容积20立方米,可贮酒精量约15吨。其罐体贮存液体类别和容积可参照三级加油站(汽油罐≤30立方米)的标准。该项目与西南角金佳芙蓉苑小区外墙的最近水平距离约90米。其间距符合国标《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第4.0.4条之规定:三级站与站外重要公共建筑物的安全间距为35米的相关要求。
3.关于工业废水收集池和沉淀池项目。该项目位于动力中心北侧约110米处,拟新建两个工业废水收集池(3.5米×3.5米×1.6米)和一个沉淀池(1.5米×1.5米×1.0米)。该项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条之规定:排放工业废水的企业应当采取有效措施,收集和处理产生的全部废水,防止污染环境。
综上所述,常德市芙蓉实业发展有限责任公司综合利用常德卷烟厂老厂区进行易地搬迁技术改造项目,其建设内容和安全间距是符合国家法律法规和行业技术标准。待我局综合应急、环保和住建(消防)等相关职能部门及周边利害关系人的意见建议后,依法依规按法定程序进行审批。
感谢您对市自然资源和规划工作的关心和支持!