帖内置顶 – – 2022-10-20 17:35
网友:
您好!您所反映的问题收悉,我局高度重视,立即派专人现场对相关问题进行调查核实,现就有关情况回复如下:
常德长房置业有限公司开发建设的常德长房·武陵府建设项目(1-3#栋;7-9#栋;13-15#栋;商业S1、S2、S5、S6、S7)已于10月10日完成联合验收、竣工验收及竣工备案,具备交付条件。
关于消防设施问题:
1.个别室内消火栓未配置水枪水带问题。据了解,该消火栓位于一楼大厅位置,由于10月9日清洁工人需对园林道路进行清扫冲洗,使用该消火栓水枪水带后未及时归位复原,导致出现缺失情况。我局已责令建设单位对所有室内消火栓再次进行全面清查,确保水枪水带全部配置到位。
2.个别室内消火栓箱门打不开问题。建设单位为了让电梯前室更加美观,在消火栓箱外加干挂石材进行装饰,石材外边框因尺寸问题,导致消火栓箱门无法打开。我局已责令建设单位对所有室内消火栓进行全面清查,确保箱门全部能够正常开启。
3.消防门木框已损坏问题。项目消防验收时已对防火门的铭牌、A签、检验报告等身份认证进行了核实,对防火门的启闭性能进行了测试,满足验收要求。如果市民对防火门及其它消防设施的质量有质疑,根据《中华人民共和国消防法》第六十五条规定,可以向产品质量监督部门或工商行政管理部门进行投诉咨询。
4.关于消防验收需说明的问题。根据住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条规定:消防验收时现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试应符合下列要求: 每一项目的抽样数量不少于 2 处,当总数不大于 2 处时,全部检查;防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。我局严格按照住建部规定,要求受委托的第三方验收评定机构对防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量进行了全数检查,并联合常德市消防救援支队的消防救援车辆进行了现场实地演练测试。对消防设施及系统功能均按抽测数量要求进行了测试,并留有影像资料。对于未抽测到的区域或部位,如若存在消防隐患问题,我局将立即责令建设单位进行整改完善,确保人民群众生命财产安全。
另:您所咨询的园林绿化问题建议咨询市城管局、配电箱设置问题建议咨询市自然资源和规划局。如涉及疑似虚假宣传,建议咨询市场监管部门。
专此回复。
感谢您对我局工作的信任和监督!
常德市住房和城乡建设局(常德市人民防空办公室)
2022年10月20日