      长房武陵府项目,合同约定变箱均放在地下室,且地下室配备专门的变配电房。但实际情况是,小区绿化内出现了数个电箱,占地面积大,数量多,且多数围绕在儿童游乐区。找了开发商对质,开发商说是电力局强制性要求放在地面的,请给出正面答复。
    RELAX41166
  • 国网常德供电公司
    2022-10-19 08:06
    1楼
    帖内置顶  –    –  2022-10-19 08:25
    尊敬的用电客户:您好!
            您反映关于小区配电箱问题,我公司获悉后高度重视,立即派专人前往现场进行了核实,现将调查情况回复如下:
           您反映常德长房置业有限公司新居配配电工程,日前还处于施工阶段,该小区部分客户对目前变压器的安装位置表示不满,担心有安全隐患。小区配电箱安装位置由开发商指定,尚未移交给供电公司,根据《常德市城市居住区配电设施建设技术导则》规定,居住区公用变电所采用户外箱变地上布置的要求,开发商按文件标准执行,建议业主与开发商协商处理。
           如您对我们的回复还存在其他疑问或者需要其他帮助,请拨打0736-7360000,我们工作人员将及时与您联系。感谢您对电力工作的关心与支持!  
                              
                       常德高新园区供电支公司
                                     2022年10月18日
  • 心安
    2022-10-14 08:08
    2楼
    郑州水灾,配电箱置于地下的,基本损毁,所以河南省已要求不得安装于地下室。湖南就不知道了
  • yangshuo
    2022-10-14 10:15
    3楼
    是这个样子的,公变都必须放外面,转变放配电房。公变是为了电力局检查 检修 维修的
  • fei0736
    2022-10-14 14:06
    4楼
    放地下室,要是被淹了,那不BBQ了,
  • RELAX41166
    2022-10-14 21:35
    5楼
    建设在地面是需要业主同意或者通知吧?后续的辐射问题,小孩儿的安全问题(注意密集程度,小孩游乐区)难道就不是问题?
  • yleyao
    2022-10-14 21:53
    6楼
    顶,持续关注长房韭菜府
  • 604345777
    2022-10-15 21:37
    7楼
    一般这种情况投诉也没有用,不可能改。
  • 国网常德供电公司
