市民留言
市民留言
按最新回复
按最新发布
全部帖子
只看精华
[投诉举报]
柏林国际1栋消防公司要加喷淋,影响我居住 [已解决]
市民留言
>
6
4670
0
大麦
2022-03-18 10:18
关注楼主
我们是购买了柏林国际1栋住宅的客户,我们都已经装修,已居住,我们现在不同意加装喷淋管,我们一栋的业主都集体反对安装消防喷淋,我们买的是住宅,不是公寓,为什么要装个消防喷淋到我家,严重影响了我居住,请职能部门给我们业主一个说法
0
回复
市消防支队
2022-03-22 11:11
1楼
帖内置顶
– – 2022-03-22 11:21
网友您好,经系统查询,由常德市经泽建设开发有限公司投资开发的经泽柏林国际
1#-3#
楼、
5#-10#
楼及地下室新建工程于
2018
年
5
月向市消防支队报送了消防设计审核,经图纸审查并核对规划部门出具的联系函,该项目
1#
楼属于公寓建筑,应按一类高层公共建筑进行审查,根据当时审查的规范《建筑设计防火规范》(
GB50016-2014
)第
8.3.3
条的要求,该建筑应设置自动喷水灭火系统,专此回复。
gs637526
2022-03-18 11:45
2楼
层高不超过100米的住宅,无权强制在室内安装喷淋系统。
堵车大神123
2022-03-18 11:47
3楼
你怕是又被销售忽悠了吧,消防要加喷淋肯定是有消防要求的,集体反对?出事了谁负责?
柳城麦兜
2022-03-18 13:33
4楼
白二湾
2022-03-22 10:09
5楼
估计是小面积的住宅性质的公寓。
市消防支队
