[投诉举报]天源新坊地下车库电梯口划车位安全吗合法吗 [已解决]
  • 天源新坊B区实行人车分流,但在B区多栋楼下的地下车库电梯出入口,开发商划上了车位出售。且实际上车位与出入口位置较近,阻挡了电梯和行人出入口通道。等以后这些车位有人停车,就会挡住出入口,装修的大家电怎么进入电梯,日常其他人怎么进进出出,从车顶上翻过去?如果发生火灾等意外情况,是否会有安全隐患?生命只有一次,请市住建局、市消防支队等相关部门能对这个情况进行调查和处理,让老百姓吃颗定心丸。

    描述:触屏版

    图片:1647564265

    触屏版


    描述:触屏版

    图片:1647564269

    触屏版


    描述:触屏版

    图片:1647564273

    触屏版


    描述:触屏版

    图片:1647564277

    触屏版


    描述:触屏版

    图片:1647564283

    触屏版
  • 市消防支队
    2022-03-22 11:10
    1楼
    帖内置顶  –    –  2022-03-22 11:21
    网友您好,根据《建筑设计防火规范》第2.1.14条安全出口的定义为:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室外安全区域的出口称为安全出口。根据定义可知,所谓的安全出口主要是考虑人员的安全通行,地下车库供人员出入的安全出口为地下室通往楼梯间的门和首层通往室外安全区域的门,所且经现场核查,地下车库通往楼梯间处大部分都预留了人行通道,可供人员通行,部分车库直接封堵安全出口的情况,建议由相关部门督促开发单位取消车位设置。
  • 火蓝心
    2022-03-18 09:43
    2楼
    这叫赚钱没有底线
  • 少龙
    2022-03-18 09:47
    3楼
    掉 眼里去了
  • 20201001
    2022-03-18 15:58
    4楼
    天源新坊啥时候交房?这车位画的,是把逃生出口都堵了吗?
  • 市消防支队
