[咨询求助]自来水公司检测水压正常,但是五楼六楼仍然水流量很小是什么原因? [已解决]
  • 梁小某
    2022-02-25 13:46
            常德市武陵区南坪街道白马社区五组,五楼以上水流量很小,有时甚至没水,已经严重影响生活,四楼以下水流量是正常的。
           向自来水公司反馈过多次,检测结果都是水压正常,周边很多其它用户也和我家情况一样,五楼以上水流量很小甚至没水。
           这到底是自来水公司的水压原因还是什么问题?希望相关部门人员能看到帖子,帮助我们解决生活用水问题,谢谢!
  • 市自来水公司
    2022-02-25 15:56
    1楼
    帖内置顶  –    –  2022-02-25 16:08
    尊敬的网友:
        您好。您反映的问题已收悉,现回复如下: 在市政供水管网供水压力正常的情况下,影响用户用水的原因有多种,如表后弯路太多、迂回角度太大等,都会影响到正常的水压,而查明这些原因,需要技术员入户排查。为解决您的用水问题,请留下联系电话,我们将派员进行处理。
         欢迎对我们的工作提出宝贵意见。

                   常德市自来水有限责任公司
                                 2/25/2022
  • ismyjuliet
    2022-02-25 15:01
    2楼
    自己装的增压器呗。
  • 船苌
    2022-02-25 15:32
    3楼
    我家住六楼.每次洗个澡都要找机会...
  • 梁小某
    2022-02-25 15:42
    4楼
    ismyjuliet:自己装的增压器呗。回到原帖
    五楼不算高楼层吧,需要自己装增压泵?不是自来水公司的水压问题吗?
  • 梁小某
    2022-02-25 15:44
    5楼
    船苌:我家住六楼.每次洗个澡都要找机会...回到原帖
    能感受
  • 市自来水公司
    2022-02-25 17:08
    7楼
    梁小某:五楼不算高楼层吧,需要自己装增压泵?不是自来水公司的水压问题吗?回到原帖
    你省事呗, 不用求人呗, 几百块钱的事。 掌握主动呗,水小你就开, 水大不用开。
  • 梁小某
    2022-02-25 17:22
    8楼
    市自来水公司:尊敬的网友:
        您好。您反映的问题已收悉,现回复如下: 在市政供水管网供水压力正常的情况下,影响用户用水的原因有多种,如表后弯路太多、迂回角度太大等,都会影响到正常的水压,而查明这些原因,需要技术员入户排查。为解决您的用水问题,请留下...
    回到原帖
    不止我一家有这个情况,我们这一片的住户都是这种情况哦,希望能尽快帮忙解决,谢谢!
    联系电话已私信你
  • 纯属路过
    2022-02-25 21:31
    9楼
    梁小某:五楼不算高楼层吧,需要自己装增压泵?不是自来水公司的水压问题吗?回到原帖
    自己装吧,要不了几个钱
  • 18975611999
    2022-02-26 20:21
    10楼
    市自来水公司:尊敬的网友:
        您好。您反映的问题已收悉,现回复如下: 在市政供水管网供水压力正常的情况下,影响用户用水的原因有多种,如表后弯路太多、迂回角度太大等,都会影响到正常的水压,而查明这些原因,需要技术员入户排查。为解决您的用水问题,请留下...
    回到原帖
    不管谁投诉都是这么回复,常德的水压低是常态,自来水公司死不承认,老是甩锅给用户自己。我们金色晓岛才4楼水压都低的不行,每年要换一个增压泵。
  • 茶茶张
    2022-02-27 10:55
    11楼
    别说你五楼了,我三楼都水压很低,只能用增压花洒,我也是醉了
  • 希望快乐就好qwe
    2022-02-28 03:43
    12楼
  • 梁小某
    2022-02-28 10:27
    13楼
    市自来水公司:尊敬的网友:
        您好。您反映的问题已收悉,现回复如下: 在市政供水管网供水压力正常的情况下,影响用户用水的原因有多种,如表后弯路太多、迂回角度太大等,都会影响到正常的水压,而查明这些原因,需要技术员入户排查。为解决您的用水问题,请留下...
    回到原帖
    目前除了发帖的这一则回复还没有收到任何有关自来水公司其它回复和解决方法,到底是什么时候派员处理呢?