[咨询求助]220kV高压线离民房安全距离是多少? [已解决]
  • tys
    2021-10-15 15:06
    220kV高压线离民房安全距离是多少?请相关部门领导解答,谢谢!
    炎黄子孙
  • 鼎城区区长热线
    2021-10-25 10:08
    1楼
    帖内置顶  –    –  2021-10-25 10:11
    网友
    您好,您的问题已收悉,现回复如下:
           高压线运行有一定的安全距离,根据《电力设施保护条例》及其实施细则规定,除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以跨越。根据《110-750kV架空输电线路设计技术规范》中规定220kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为6米,110kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为5米;220kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为5米,110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为4米;220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米,110kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2米。《110-750kV架空输电线路设计技术规范》是国家电网公司于2008年3月1日发布实施的标准规范。

                                                                                              鼎城区供电公司
  • 常德小蜜
    2021-10-15 17:04
    2楼
    百度分分钟出来结果。。。
    2021-10-15 17:42
    3楼
    常德小蜜:百度分分钟出来结果。。。
      高压线运行有一定的安全距离,根据《电力设施保护条例》及其实施细则规定,除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以跨越。根据《110-750...
    回到原帖
    哇,老板度娘用得好牛啊
  • 鼎城区区长热线
    2021-10-25 14:08
    5楼
    鼎城区区长热线:网友
    您好,您的问题已收悉,现回复如下:
           高压线运行有一定的安全距离,根据《电力设施保护条例》及其实施细则规定,除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以...
    回到原帖
    感谢回复。但是非常失望。
    请问鼎城区供电公司,《电力设施保护条例》及其实施细则哪一条提到“除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以跨越。”?我找遍了《电力设施保护条例》及其实施细则,根本就没有这一条!
    在政府网站,你复制粘贴一条网上未经证实的消息糊弄老百姓,有意思吗?
  • tys
    2021-10-25 14:20
    6楼
    常德小蜜:百度分分钟出来结果。。。
      高压线运行有一定的安全距离,根据《电力设施保护条例》及其实施细则规定,除500kV及以上线路不得跨越长期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情况需要跨越房屋时,在保障安全的情况下,可以跨越。根据《110-750...
    回到原帖
    感谢朋友回复,您很热心。
    但是百度这段话第一句就是不实的。我查遍了《电力设施保护条例》及其《实施细则》,都找不到这句话。百度的东西我不轻易相信的。出人意料的是,鼎城区供电公司竟然直接复制粘贴这段话来回复帖子。