[投诉举报]国家电网,请确保居民用电安全! [已解决]
  • 乡巴佬
    2020-10-13 20:07
           桥南临江社区都市桃源小区,前天出现因一户家庭电器漏电,导致其他多户家里接地线和电器外壳、楼道电表箱带电,发生触电、电人现象,万幸没有发生大事,但此事暴露出小区用电存在严重安全隐患!事后供电公司派技术人员进行了检查,这点给供电公司点赞!但问题没有解决,试想一户家庭电器漏电而导致整栋所有其他家庭电器外壳全部带电,将整栋住房全部置于触电危险之中, 严重危及人身安全!!!
           分析发生此种事故原因:一是部分家庭没有安装漏电保护开关,但漏保也不是百分百有效。二 是供电系统的接地不符合要求,接地是最基本也是最后的人身安全保障了。
           按现有技术条件和技术安全措施,是可以避免这种情况,现请求供电公司对此小区供电系统检查:
           1,整改电表箱,将表箱每户的1P空开更换成漏电保护开关。电表箱前几年更换电表,不知为何不安装漏保。
           2,现有电表箱目测是箱体外一条扁铁接地,还不知是否接地可靠(有锈蚀)。请检查电表箱至箱变配电柜地排之间是否连接了接地线,并测试电表箱接地电阻是否小于4欧姆。
            请供电公司重视此事,因为部分家庭不懂也不重视,甚至有些电工师傅说漏点电没事,误导视听!我家现在用电提心掉胆,也担心哪家洗澡时发生触电悲剧!
  • 鼎城区区长热线
    2020-10-19 08:10
    1楼
    帖内置顶  –    –  2020-10-19 08:12
    尊敬的电力用户:您好!
          感谢您对供电问题的关注,同时因为供电质量给您带来的不便向您表示歉意。接到您的诉求之后,我们第一时间组织专业技术人员前往您所在小区,勘察漏电形成的原因并制定整改措施。您表示需要供电公司系统检查:1、整改表箱,将表箱每户空开换成漏电保护开关;2、检测现有电表箱接地是否安全可靠。根据《供电营业规则》相关规定,供电公司与电力居民用户的产权分界点为表计出线处10cm处,表箱出线开关属于用户资产,不在供电公司职责范围内,建议您所在小区楼层用户尽快请有资质的电工更换漏电保护开关,出于安全考虑,供电公司已对漏电的楼层用户义务帮忙更换漏电保护开关。工作人员同时对表箱接地电阻进行测试,发现接地装置入地处由于年久腐蚀,导致接地电阻不合格。供电公司已安排施工队重新安装接地线入地保证接地可靠。由于您所在的小区建设时间较长存在用电设备不合格、电线老化、居民用电安全意识淡薄等用电风险,下阶段,供电公司将专程向有关主管部门汇报该小区用电隐患风险,联合主管部门进一步消除用电隐患,提高居民用电安全意识。再次感谢您对供电公司提出宝贵意见,我们会继续努力给您提供更优质的服务。祝您生活愉快!

                                                                                                                         鼎城供电公司
                                                                                                                       2020年10月16日
  • 天涯海陆空
    2020-10-14 03:38
    2楼
  • 桃源老江2
    2020-10-14 07:20
    3楼
    竟然出现串  联事件?那居民的安全何以又保障?居在这样的环境下,每天都提心吊胆,要么被电死,要么被吓死,要么郁闷死。
  • xcd001
    2020-10-14 08:16
    4楼
    确保居民用电安全!冬季凸显大负荷,必须宣传防范……
  • 酸甜苦辣abc
    2020-10-14 10:49
    5楼
  • 芳儿
    2020-10-14 11:33
    6楼
    安全第一
  • 乡巴佬
    2020-10-14 12:56
    7楼
    桃源老江2:竟然出现串  联事件?那居民的安全何以又保障?居在这样的环境下,每天都提心吊胆,要么被电死,要么被吓死,要么郁闷死。回到原帖
            同一栋楼所有用户的接地线都是联接到电表箱的接地母排上的,中间是不允许有接头和安装开关的,并且要确保接地可靠。
            我家现在是空调插头拨掉,所有其它三脚插头电器用后立即拨掉插头,但冰箱没法拨。使用热水器时截手套烧热水接到桶里洗。
            如果电力公司不消除这个隐患,我将申请电力公司派人打开电表箱,将我家接地线拆出来,断开与其它家的接地联结,本人自行做接地,确保自家安全。既然无法兼济天下,唯有独善其身了
  • 纯属路过
    2020-10-14 15:03
    8楼
    乡巴佬:同一栋楼所有用户的接地线都是联接到电表箱的接地母排上的,中间是不允许有接头和安装开关的,并且要确保接地可靠。
            我家现在是空调插头拨掉,所有其它三脚插头电器用后立即拨掉插头,但冰箱没法拨。使用热水器时截手套烧热水接到桶里洗。
    ...
    回到原帖
    非本专业,看不懂,但支持楼主保护自己和大众
  • 珠穆拉玛峰
    2020-10-14 15:49
    9楼
  • vtabdf
    2020-10-14 18:14
    10楼
    换电表是为了增加收入,给你换漏保那不是虎口拔牙?!
  • 常德平安宋鹤
    2020-10-15 11:52
    11楼
    安全责任 重于泰山  别等出事才重视@市长热线
  • 鼎城区区长热线
    2020-10-23 13:25
    13楼
    鼎城区区长热线:尊敬的电力用户:您好!
          感谢您对供电问题的关注,同时因为供电质量给您带来的不便向您表示歉意。接到您的诉求之后,我们第一时间组织专业技术人员前往您所在小区,勘察漏电形成的原因并制定整改措施。您表示需要供电公司系统检查:1、整改表箱...
    回到原帖
            感谢鼎城供电公司,行动迅速,替我们消除了这个安全隐患!
            供电公司还可充分利用小区宣传栏,加强安全用电宣传。很多人都漠视这个问题,很多电工师傅也是不负责任,现在新建楼盘,卫生间都有等电位接线箱,但很多装修电工根本就没用,把这个可绝对保证人身安全的重要装置闲置,要知道,洗澡时的触电,大概率是至命一击。供电公司应该加强宣传,让居民都了解