[咨询求助]请昆仑燃气给个说法
  • jiaoshou
    2017-12-30 11:36
    请问是那个规定不准做开放式厨房?说是为了安全厨房必须要做隔断门,难道做了门就没燃气泄露?就安全吗?就能阻止气体不扩散吗?请问从1楼到32楼的公用燃气立管从厨房立过就安全吗?有公共区域为什么不走公共区域?难道是方便你们维修吗?现在是方便你们了,你们方便我用户了吗?我只知道从进门开始把门一关里面的空间都是我私人的,谁也没权利占用!!!我看了GB50028-2006   GB50494-2009   CJJ12-2013都没说要设门,请你们解释下,是哪条哪款规定的,能指出来让我们看看吗?
    [jiaoshou于2017-12-30 11:58编辑了帖子]
  • 常德昆仑燃气
    2018-01-02 16:19
    1楼
    帖内置顶  –  常德昆仑燃气  –  2018-01-02 16:20
    网友您好:
           您反映的问题已收悉,现回复如下:
           (一)国家规范依据
           (1)根据中华人民共和国行业标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程 》第4.2.1条设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室等隔开,建议您在设置灶具的厨房设实体墙或门与卧室、起居室(厅)隔开。
      (2)国家规范对安装燃气设施的厨房要求如下:
      《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009)在8.2.2条中有以下规定:居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内。所谓非居住房间,在术语2.0.12条中有如下解释:住宅中除卧室、起居室(厅)外的其他房间。《城镇燃气技术规范》是一本全文强制性标准,所涉领域都要严格执行,出于燃气使用安全、消防等角度考虑,该标准规定了燃具不应安装在卧室、起居室(厅)等居住房间内。
      《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)中4.2.1条明确细化:设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开与燃具相邻的墙面应采用不燃材料,当为可燃或难燃材料时,应设防火隔热板
      《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)10.4.4-1条规定:燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内;10.4.5-1条规定:燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道、阳台内。
      《住宅设计规范》(GB50096-2011)对厨房的采、通风以及使用面积均有要求:其一,卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然采光;其二,卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风;其三,卧室、起居室(厅)、厨房的采光窗洞的窗地面积比不应低于1/7;其四,由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的住宅套型的厨房使用面积,不应小于4.0㎡;由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房使用面积,不应小于3.5㎡。
           (二)条文解释及不符合规范要求的安全风险
           1.条文解释
      客人在客厅留宿或休憩自然无法杜绝,客厅自然在一定时段承担卧室的作用。卧室作为休息睡觉之处,对燃气泄漏不易察觉,对油烟等有害物敏感,其与用气场所应予以物理隔断,同时也要确保卧室有其它通风换气出口,方能保证人员夜间休息的空气流通安全与防油烟等的卫生条件。
      厨房与卧室、起居室(厅)隔开,以防止泄漏燃气和烟气危害人生安全,厨房与卧室、起居室(厅)分别具有自然通风条件是居住者的基本需求。
       2.不符合规范要求的用气安全风险
      (1)若厨房不封闭、没有门墙,火势很容易向其他场所蔓延;可燃气体可能泄漏并悄然弥漫到客厅、卧室等场所,开关电视机都有可能酿成灾难。
           (2)客厅因空调使用、防蚊、防风等客观因素,难免会关闭窗户,自然会有形成密闭房间的情形,密闭房间内使用燃气易导致人员一氧化碳中毒。
           常德中石油昆仑燃气24小时服务热线0736-7177177将竭诚为您服务。
                                                                   常德中石油昆仑燃气有限公司
                                                                                2018年1月2日
  • 牛屄扯蛋
    2017-12-30 13:16
    2楼
    用户被禁言,该主题自动屏蔽!
  • 绝不用挂
    2017-12-30 13:43
    3楼
     支持楼主。
    “  只知道从进门开始把门一关里面的空间都是我私人的,谁也没权利占用”
      霸气哦。 不顶你没天理。

      也希望燃气公司能坚持原则 :“《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》中明确规定“设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开”  对不符合验收条件的住户 无条件的按规则办。

      只有大家都按规则办事 这个社会才会越来越好。
  • 绝不用挂
    2017-12-30 13:54
    4楼
     百度来的, 对与不对  楼主跟燃气公司应该都非常清楚。
     
      但既然楼主提出了要求, 燃气公司按理是应该给楼主一个说法的。
     
      论坛是一个开放的地方, 我相信 这个帖子 不仅仅是楼主关注, 燃气公司应该引起重视, 予以正面答复。
     
      不仅仅是楼主的左邻右舍会关注, 其实每一个住在多层、高层市民都会关注。
  • CDDG
    2017-12-30 17:27
    5楼
    不说规定,中华饮食以烹饪为主,铁锅烧红后爆炒青菜,油烟蒸汽、辣椒呛鼻。这些油烟油烟机是抽不干净的。
  • 王启星123
    2018-01-02 08:54
    6楼
    说起理由来,人家是一套一套的,你辩不过,更耗不过,群里有人开通了的,你问问看别人怎么整的
  • bzh8899
    2018-01-02 09:09
    7楼
    我一同事就是没有装隔断门,没有跟他开通,说是给两条烟就行
  • 常德人久
    2018-01-02 12:20
    8楼
    燃气公司的都是大爷
  • 常德人久
    2018-01-02 13:24
    9楼
    为什么看不到我的评论
  • 常德昆仑燃气
    2018-01-02 18:34
    11楼
    常德昆仑燃气:网友您好:        您反映的问题已收悉,现回复如下:        (一)国家规范依据         (1)根据中华人民共和国行业标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程 》第4.2.1条“设置灶具的厨房应设门并与卧...回到原帖
    你说的这都是规范。不是说法律所强制的。。。我只想说1寸的燃气立管在厨房穿楼板而过合适吗?是不是为了检修方便?
  • jiaoshou
    2018-01-02 18:47
    12楼
    常德昆仑燃气:网友您好:        您反映的问题已收悉,现回复如下:        (一)国家规范依据         (1)根据中华人民共和国行业标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程 》第4.2.1条“设置灶具的厨房应设门并与卧...回到原帖
    你说的都是规范,不是法律所强制禁止,我就想问问,1到32楼的燃气立管穿楼板而过合适吗?是否占用了私人面积?外面有公用面积你们的设备为什么不安装在公用面积?安装在家里又不允许隐藏起来,是否方便你们维修?打个比喻,我的车天天停在你们家你作何感想?我能不能理解为我不开通公用设备莫占我私人面积,必须要给我改出去?
  • xizhong
    2018-01-02 23:18
    13楼
    支持楼主的还多啊!燃气政策也得支持啊,出事故了死翘翘了怎么办,楼主没想过?
  • qinee
    2018-01-03 09:55
    14楼
    支持楼主~!
    燃气公司太垄断了·
  • 茶茶张
    2018-01-03 11:05
    15楼
    如果开放式厨房不能开通天然气,那么为什么要装表?
    我的房子只有四十来方,客厅跟厨房是一体的,现在热水器,燃气灶已经装好了,不会不给开通吧,那就麻烦了
  • 都巴人
    2018-01-03 12:58
    16楼
    电视做节目都是开放式的厨房,请问怎么他们是怎么安装开通的燃气?
  • kahato
    2018-01-03 15:21
    17楼
    不只是不能像美食节目那样开放式厨房吧,改管道,燃气管和固定螺帽也得加他们指定的,相信大家都经历过
  • jiaoshou
    2018-01-03 18:35
    18楼
    感谢朋友们多顶顶。。。。。这贴相信是我们大家的心声。。。。
  • 常德人久
    2018-01-03 20:55
    19楼
    没有
    支持楼主   还有网购热水器也不给开气   全中国都能开为什么常德就不行  不都是12t的吗
    [常德人久于2018-01-03 21:44编辑了帖子]
  • weilong265
    2018-01-03 21:26
    20楼
    给燃气公司发书面函,限期拆除,否则锯管子!