帖内置顶 – – 2025-03-13 14:51
网友:
您好!关于您反映的“常德碧桂园D区11栋前坪地下室承重柱出现钢筋弯曲、水泥强度不达标情况,请求政府帮忙解决老百姓房子的质量问题”我局已收悉并高度重视。经核实,问题发生于碧桂园剑桥郡三期二标段,7#栋与11#栋之间的EA轴交D-3轴承重柱,发生问题的原因为施工单位误将润管砂浆浇筑至柱内,导致混凝土强度不足。该承重柱位于纯地下室部位,上部为绿化回填区域,不涉及主体结构安全。
针对此问题,市住建局已迅速调度责任主体,采取以下措施:
1.临时支撑:2月7日,建设、施工单位对该区域进行了临时支撑体系的搭设。
2.沉降监测:2月8日,建设单位聘请常德市博联检测公司进行全过程沉降监测。
3.质量加固:聘请特种加固单位(湖南大兴加固改造工程有限公司)对该区域柱子进行加固,并于2月10日组织专家论证,确认方案可行。
4.施工与监测:2月10日下午,湖南大兴加固改造工程有限公司进场施工,施工过程中沉降值均在允许范围内,房屋主体结构安全。
5.加固进展:截至2月26日,已完成高强混凝土置换、截面增大等加固工作,目前柱子处于养护阶段。养护完成后,将组织相关责任主体、业主代表进行质量验收,验收合格后恢复原有装饰油漆。