市民留言
市民留言
按最新回复
按最新发布
全部帖子
只看精华
[建言献策]
分享多层顶楼自来水压低的终极解决办法
市民留言
>
13
3739
0
xrke
2019-10-05 09:21
关注楼主
自从进入9月份开始,自来水水压就一直很低,居住在多层顶楼的用户基本上就不能正常用水,常常一早起来发现没有水洗嗽,晚上无水洗澡,严重影响日常生活工作,问题是这种现象的存在还不是一天两天,今年特别严重。打12345和自来水公司反映基本上是然并卵,穷则思变找到一种办法与网友分享:
1、一般多层建造时间比较早,这种房子的水表一般是安装在一楼的,在网上买个表后止回阀安装在水表后面,以保证在没水的情况下你家最低的龙头与水表之间始终保持一定的水量。
2、买一个增压泵(建议功率在150瓦以上)安装在入户水管处,一般是总阀后面。这样的好处是:开启自动模式情况下,水压低的时候它会自动增压,保证一定的水压能开启热水器。在完全没有水流的情况下,打开家中任意一个水龙头开启增压泵的手动模式强制增压,因为水管里有水,此时的增压泵类似于壹台小型抽水机,基本上能保证正常用水,但是别忘了不用水时要及时关闭增压泵手动模式。
3、如果家里有改造条件的,可以再网购一个储水罐挂在浴室或者适当的地方,平时开启增压泵的自动模式,当自来水压较高时,水会自动压进储水罐里(压力不够时增压泵会自动增压),据观察六楼正常水压最多也就0.1帕,增压后也只能达到0.12左右,因此一个90L的罐子一般情况只能储存50-60斤水,基本上能满足一家三口正常洗嗽、做饭冲厕之用,也可以勉强应付一个人洗澡用。当罐子里的水用完后,自来水不能供水的情况下,可以强制启动增压泵手动模式给罐子里抽水。
自从家里如此改造后,基本上不再存在水荒的情况,特分享给居住在多层顶楼的网友。
0
回复
柳城麦兜
2019-10-05 11:54
1楼
没有这方面的困扰
心路
2019-10-05 11:57
2楼
常德城区扩展了太多。还是多建几个水厂,总体调配、分片供应最为靠谱。
xcd001
2019-10-05 12:42
3楼
今年秋季常德供水公益事业单位考试了!
天涯海陆空
2019-10-05 17:20
4楼
muzhi
2019-10-05 19:25
5楼
试哈,
happyman588
2019-10-05 23:46
6楼
确实值得参考。
gaotang
2019-10-06 06:32
7楼
专治喷子
2019-10-06 20:07
8楼
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
huchengxiang
2019-10-06 22:31
9楼
没有办法中的办法。
左右逢源
2019-10-07 12:10
10楼
当多层楼的楼顶户都按楼主的提示安装增压泵后,届时很多其他低些楼层的住户一样的会没有水.
要从根本上解决常德水压问题,必须把自来水公司的建设与城市建设同步发展,分区域分别建立自来水厂.否则仅以现在的自来水厂供应不断扩大的城市,只会造成水压越来越低,最终全城会出现只有3楼以下住户才能正常供水.
CDDG
2019-10-08 08:54
11楼
水压打不上去的楼层自来水公司应该给予补贴或按比例少收费
鸡地组织
2019-10-09 20:26
12楼
这个办法利己损邻。你家里肯定有水了,但是在你增压泵开启时,所处分水器用户都正常用水都会受到影响,而且水泵装在一楼有噪音,扰民。
xrke
2019-10-10 15:40
13楼
鸡地组织
:这个办法利己损邻。你家里肯定有水了,但是在你增压泵开启时,所处分水器用户都正常用水都会受到影响,而且水泵装在一楼有噪音,扰民。
回到原帖
你不清白吧,上来就瞎几把乱吠。
引用回复
点击登录,再发帖
回复
相册
新闻
搜索
广播
我的
收藏
好友
短消息