一、关于刘海巷2栋6单元610室计量水费和技术处理措施。3月11日收悉您反映的问题后,我司高度重视,立即安排城西营业所2位所长及维修技术人员、抄表员前往现场进行处理。经现场核实,客户空置房因空气气囊产生气压差造成水表走度、产生水量计量。对此,我们的处理措施为:取消不合理计费,采取技术措施防止再次发生气压差影响计量的问题。当日已完成了不合理计费的处理,维修和关闭了阀门。并安排了抄表员跟踪观察,现已查看两次,计量已无异常。为防止再次产生气压差,还需入户采取措施进行处理:安装自动排气阀,放出管道内聚积的气体。因需入户,现已约定用户您3月22日进行后续处理。
二、关于水表空转原因及解决方案
1、形成水表空转一般有以下因素:多发生在较高楼层,多见在六、七层;长期无人居住的房屋或长久未使用的用水器具和水管堵头;进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;二次供水设施运行不稳定等。
2、原因为:用户管道因某些原因(如,维修停水,洗衣机用水龙头长期不关,土暖气,太阳能等蓄水式热水器等)进入空气造成表后一处或多位置聚气,随着水压的不断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成水表不均匀、无规则转动。
3、解决措施有:在室内供水系统最高点安装排气阀放出管道内聚积气体;对所有用水点放气,特别是加热器等位置;若以上措施排除后,问题仍未解决,还需检查室内管道敷设情况,纠正不合理敷设方式,然后再放气。
我司一直秉承服务为民的宗旨,如查明确属水表空转问题,我们都会配合客户进行积极处理,协商解决不合理水量,派出维修技术人员进行技术处理,以解决好此类服务问题。但此项工作也需提醒广大用户加以配合,对于长期无人居住房屋,请关闭水表前后阀门,避免造成水量流失和水表空转。我们将努力改进服务,让客户满意。再次感谢对我们的工作提出宝贵意见。