常德市“致远·乐路口”小区由常德市经投集团华厦房地产开发有限责任公司开发建设,位于武陵区长庚路与高泗路交汇处,一期、二期已于2017年至2019年陆续交房。小区内消防问题较多,请消防支队领导引起重视,并现场核查处理。 一、3#栋商业一层“聚贤堂”茶楼入口室外消火栓被非法埋压,导致室外消火栓安装高度不够等问题。 根据中华人民共和国《消防法》第六十条规定,单位违反《消防法》的规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; (4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
二、小区内公共区域(电梯前室等部位)灭火器日常检查弄虚作假,时间穿越,简直是笑话。 根据中华人民共和国《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008规定: 5.1.1 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担; 5.2.1灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。
三、小区消防控制室无人值班,一旦发生火灾,后果不堪设想。(这个没办法配图,欢迎打脸) 根据中华人民共和国《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010规定: 4.2 消防控制室管理及应急程序
4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:
a)实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;
b)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;
c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
4.2.2 消防控制室的值班应急程序应符合下列版要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
c) 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报权告单位负责人。
更多问题见此贴:http://cdbbs.cdyee.com/read-867832