[投诉举报]万建2期电梯大小不达标 [已解决]
  • Wm030410
    2020-03-06 10:51
    新建小区万建紫庭二期每个单元两台电梯。
    其中担架电梯实地测量电梯口宽80厘米,电梯内宽1.1米,深1.8米,限重825kg,严重不符合国家标准。
    万建紫庭一期担架电梯轿厢内宽1.5m,深1.6m,限重1025kg。
    开发商区别对待一二期担架电梯,严重偷工减料。
    与开发商沟通,开发商说可以放下担架。
    现在很多男士身高1.7米以上,电梯才1.8米深能放得下?
    常德特种设备管理所回复只管电梯正常运行,就贴合格证。
    电梯是特种设备,万建紫庭二期担架电梯具有重大安全隐患,请政府部门出示住宅设计规范,担架电梯标准,为二期696户业主做主。责令开发商按国家担架电梯标准整改。
    a102341887 13298613793 沈如郑 ewq123456789
  • 市住建局
    2020-03-09 10:14
    1楼
    帖内置顶  –    –  2020-03-09 10:17
    网友“Wm030410”:
           您好!您反映的问题我局高度重视,   3月4日,我局组织开发企业、物业企业相关负责人进行了调查了解,目前您所反映的电梯问题正在协调处理中。待处理完毕,再将处理结果回复给您。谢谢您的理解。                                    


                                                                   常德市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)
                                                                                    
    2020年3月9日      
  • 我不舒服
    2020-03-06 11:04
    2楼
    这样天天说有用吗
  • crh123456
    2020-03-06 11:05
    3楼
    的确需要整改。请各方引起重视。
  • ewq123456789
    2020-03-06 11:13
    4楼
    我不舒服:这样天天说有用吗回到原帖
    先礼后兵
  • ywq
    2020-03-06 11:22
    5楼
    2020-03-06 12:31
    6楼
    电梯内宽1.1米,深1.8米不比1.5m,深1.6m更适合单架?
  • 沈如郑
    2020-03-06 13:02
    7楼
    ewq123456789:先礼后兵回到原帖
    礼不出头绪,准备发兵吗
  • 小高高
    2020-03-06 13:39
    8楼
    简直不忍直视。请有关部门实地考察,还我们老百姓一个公道
  • 洋洋洋洋
    2020-03-06 13:40
    9楼
    能达标才怪~~
    商品房就是我们这代人的内伤!
  • 常德吴彦祖
    2020-03-06 15:33
    10楼
    ewq123456789:先礼后兵回到原帖
    可以开始“兵”了!能“礼”好也不得在论坛发言了!
  • 沈如郑
    2020-03-06 15:47
    11楼
    新建小区万建紫庭二期每个单元两台电梯。
    其中担架电梯实地测量电梯口宽80厘米,电梯内宽1.1米,深1.8米,限重825kg,电梯内壁贴示限重500㎏,严重不符合国家标准。
    2020-03-06 16:45
    12楼
    政府接管的我们才放心购买,没想到交到手里的是这些垃圾货
  • 红桃K
    2020-03-06 17:21
    13楼
    恳请领导解决小区的实际问题。请领导协调解决
    恳请领导解决小区的实际问题。请领导协调解决
    恳请领导解决小区的实际问题。请领导协调解决
  • 天涯海陆空
    2020-03-06 20:04
    14楼
  • ewq123456789
    2020-03-06 20:14
    15楼
    hutxgt:电梯内宽1.1米,深1.8米不比1.5m,深1.6m更适合单架?回到原帖
    1.5X1.6的可以斜着放,空间更大。。。1.1x1.8 电梯的话   现在很多男士1.7米以上,再加上担架本身的边框长度,能放得下吗
  • ewq123456789
    2020-03-06 20:38
    16楼
    hutxgt:电梯内宽1.1米,深1.8米不比1.5m,深1.6m更适合单架?回到原帖
    医用担架长度在2米,  1.5X1.6 对角线长2.193米
  • fei0736
    2020-03-06 22:55
    17楼
    这个问题有意思,查了资料,我建了个模型,不管一期,二期电梯都无法平躺装下救护车担架,除非把担架靠背竖起来。哈哈。

    图片:QQ浏览器截图20200306224801.png


    图片:42a98226cffc1e17f8c639294590f603738de9a9.png


    另根据GB50096-2011住宅设计规范6.4.2条规定:12层及12层以上的住宅,每栋楼电梯设置不应少于2台,其中应设置一台开容纳担架的电梯。GB26465-2011消防电梯制造与安装安全规范5.2.3条规定:在有预定用途包括疏散的场合,为了运送担架、病床等,且额定载重量不应小于1000Kg,轿厢的最小尺寸应设计成1100mm宽*2100mm深。
  • ewq123456789
    2020-03-07 09:34
    18楼
    fei0736:这个问题有意思,查了资料,我建了个模型,不管一期,二期电梯都无法平躺装下救护车担架,除非把担架靠背竖起来。哈哈。


    另根据GB50096-2011住宅设计规范6.4.2条规定:12层及12层以上的住宅,每栋楼电梯设置不应少于2台,其中应设...
    回到原帖
    理论上电梯口宽的话,1.5X1.6的电梯担架可以进
  • ewq123456789
    2020-03-07 10:09
    19楼
    这电梯真的是太小了,对我们的生活造成极大的不便,具有重大安全隐患

    图片:微信图片_20200307100950.jpg

  • 微笑的麦穗
    2020-03-07 12:58
    20楼
    我想知道不合格的东西怎么能验收过关的?
  • 604345777
    2020-03-07 14:05
    21楼
    想整改有难度
  • a102341887
    2020-03-08 12:03
    22楼
    请有关部门重视 妥善处理好
  • y1511575
    2020-03-08 12:25
    23楼
    恳请有关部门为我们做主
  • xo常德市武陵区
    2020-03-08 14:29
    24楼
    到底由那个部门管 谁管 不达标的设备怎么能验收的
  • fei0736
    2020-03-08 21:26
    25楼
    ewq123456789:理论上电梯口宽的话,1.5X1.6的电梯担架可以进回到原帖
    宽不了啊,1.5x1.6电梯就900mm宽,除非定制
  • fei0736
    2020-03-08 21:27
    26楼
    fei0736:这个问题有意思,查了资料,我建了个模型,不管一期,二期电梯都无法平躺装下救护车担架,除非把担架靠背竖起来。哈哈。


    另根据GB50096-2011住宅设计规范6.4.2条规定:12层及12层以上的住宅,每栋楼电梯设置不应少于2台,其中应设...
    回到原帖
    这个担架的尺寸被水印logo遮挡了,长宽高,190x53x55cm
  • 市住建局
    2020-03-10 11:15
    28楼
    恳请领导解决小区的实际问题。请领导协调解决 。电梯实在是太小了。