[咨询求助]工业氟 氧 乙炔罐与居家的安全距离,求距离? [已解决]

楼主#
更多 发布于:2024-01-30 17:34扫一扫,手机看帖
我家厨房与中联塔机老厂的氟,氧,乙炔气罐距离只有20米不到。最进火灾有点多 突然想起这个事问下 这个距离安全不????????
部门 发帖时间 满意度 状态
市应急管理局 01-30 17:34:57 处理完成
回复 扫一扫,手机看帖
1楼#
发布于:2024-02-01 14:57
帖内置顶  –    –  2024-02-01 15:56
尊敬的网友:
   您好。
   收到反映关于您家厨房与中联塔机老厂的氟,氧,乙炔气罐距离只有20米不到,是否符合安全距离的问题后。我局领导高度重视,立即指派市应急局工贸行业安全监督管理科会同高新区应急局工作人员于1月31日下午到现场联合进行核查。通过现场核查,该厂设置有二氧化碳、液氧、氩气等储罐, 且储罐容积均小于1000立方米。
根据《建筑设计防火规范》(GB-50016-2018)相关规定:甲乙类液体储罐与其他民用建筑防火间距根据罐区总容量分别为12米、15米、20米、25米。
如您需要准确测量您家厨房与气罐的距离,请与高新区应急管理局联系,感谢您对常德市安全生产和应急管理工作的关心关注!

                                             常德市应急管理局
                                               2024年2月1日
2楼#
发布于:2024-01-31 08:47
这个要看多大量?
 气体,  动火距离最少30米,
  “目标防护距离”要看分析数据及国家标准、是否购成重大危险源等,非常专业的问题。
gudumao
四级网友
四级网友
3楼#
发布于:2024-01-31 10:19
别较真,别到时候叫你拆了厨房,嘿嘿,民不与官斗,穷不与富斗
4楼#
发布于:2024-01-31 21:54
中国农民工:这个要看多大量?
 气体,  动火距离最少30米,
  “目标防护距离”要看分析数据及国家标准、是否购成重大危险源等,非常专业的问题。
回到原帖
确定有氟气不是氩气或者氮气。
5楼#
发布于:2024-02-01 10:32
644215723:确定有氟气不是氩气或者氮气。回到原帖
氮气、氩气不安好点,它只是漏了窒息,
如果是氟气?那离你只有20米距离是严重不符合规定的(它有具体原则,管线 等禁止穿越任何公共区域。。。。。。。),
6楼#
发布于:2024-02-01 21:40
市应急管理局:尊敬的网友:
    您好。
    收到您反映的关于您家厨房与中联塔机老厂的氟,氧,乙炔气罐距离只有20米不到,是否符合安全距离的问题后。我局领导高度重视,立即指派市应急局工贸行业安全监督管理科会同高新区应急局工作人员于1月31日下午到现...
回到原帖
应急局的同志,你们的回复太不专业!选用标准、工作不严谨,依据GB18218,液氧临界量为200吨,依您所说:小于1000立方是多少?  设计容积是多少? GB18218中明确不管你装多少,按设计容积进行辨识, 那么怎么 划分单元?(单元划分按建筑物、罐的堤、阀门划分......)  小于“1000”是否是999立方? 它密度为1.14,那它就够能重大危险源?那它评为几级? 等等都是非常专业的问题。我希望看到的是你们专业在回复,  如不专业回复,  我建议楼主去更高层次、更换专业的地方反应
8楼#
发布于:2024-02-01 21:47
市应急管理局:尊敬的网友:
    您好。
    收到您反映的关于您家厨房与中联塔机老厂的氟,氧,乙炔气罐距离只有20米不到,是否符合安全距离的问题后。我局领导高度重视,立即指派市应急局工贸行业安全监督管理科会同高新区应急局工作人员于1月31日下午到现...
回到原帖
应急局的同志,你们的回复太不专业!选用标准、工作不严谨,依据GB-18218,液氧临界量为200吨,依您所说:小于1000立方是多少?  设计容积是多少? GB-18218中明确不管你装多少,按设计容积进行辨识, 那么怎么 划分单元?(单元划分按建筑物、罐的堤、阀门划分......)  小于“1000”是否是999立方? 它密度为1.14,那它就够能重大危险源?它“R值”是多少?那它评为几级?管控措施是什么? 等等都是非常专业的问题。我希望看到的是你们专业在回复,  如不专业回复,  我建议楼主去更高层次、更换专业的地方反应。

     注:不要等出了事,再追责,那么此贴是就证据。
9楼#
发布于:2024-02-04 15:38
中国农民工:应急局的同志,你们的回复太不专业!选用标准、工作不严谨,依据GB-18218,液氧临界量为200吨,依您所说:小于1000立方是多少?  设计容积是多少? GB-18218中明确不管你装多少,按设计容积进行辨识, 那么怎么 划分单元?(单元...回到原帖
某局没想到碰到专业大拿了,为桃源大拿点赞!